150/5的电流互感器用3*1.5(6)A的电度表计算电量为何是电表读数乘以3才是准确电量

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-04-28
150/5的电流互感器用3*1.5(6)A的电度表计算电量为何是电表读数乘以3才是准确电量
一般电流互感器以穿过互感器1根导线为基本变流比,穿过电流互感器导线数量与电流互感器的基本变流比成反比,对于150/5A的电流互感器来说,也就是互感器穿过1根导线,变流比为150/5A=30倍。穿过2根导线,变流比为30÷2=15倍。穿过3根导线,变流比为30÷3=10倍。此时,电度表的读数乘以电流互感器的倍率就是实际用电量。1、要是规定150/5A是穿一匝的,那么穿二匝就变为75/5A,电能表的倍率将变为原的1/2,电表走1度实际是2度。2、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200