变频器怎样调速
1个回答
展开全部
1、面板启动,就是所有的参数和功能都是通过面板操作完成;
2、端子启动,就是你所说的加装电位器或者是外部的电流、电压信号作启动;外部的继电器吸合或者刀开关、按钮闭合后启动;
3、通讯,就是所有的信号和参数由通讯控制。如果负载不是很大的话,频率高低都会启动,如果负载比较重那么建议选择一种比较好的启动方式(参数里可以选择)增加启动转矩,并适当加长加减速时间;直接给定50HZ,不会产生冲击电流,变频器会有自己的启动曲线的并根据所设定的加速时间来上升到50HZ,并不是一下子就冲到50的。
变频调速就是通过变频器改变供电频率,从而实现对电动机转速的调节,提高电气传动系统的运行效率。从电流的变化方式来看,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。
变频器的接线方法:
1、电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。
2、在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。
3、电磁波干扰,变频器输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备。因此,安装选件无线电噪音滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器,使干扰降到最小。
4、长距离布线时,由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低,接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此,最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时,要把Pr.156设为1。
5、在变频器输出侧不要安装电力电容器,浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器故障或电容和浪涌抑制器的损坏。
6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线。变频器和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下,会由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。
7、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上,用万用表检查电压后进行。断电后一段时间内,电容上仍然有危险的高压电。
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供