合母控母是什么意思

1个回答
郭中学长
2023-03-23 · TA获得超过2226个赞
知道小有建树答主
回答量:3053
采纳率:100%
帮助的人:47.6万
展开全部
合母就是高压柜合闸分闸用的直流电,控母就是控制单元用的电如继电器,合母无需降压,控母需要降压稳定电压。

二者区别:

1、含义不同
控母指控制电源输出直流220伏、110伏、48伏等,以稳定电压。
合母则是控制高压柜合闸用电源。
2、电压要求不同
控母电压一般为220VDC110VDC,合母电压稍高一些,为240VDC125VDC。用于控制或信号指示的所有控制回路总线称为控制母线;
3、电流要求不同
控母提供持续的,较小负荷的直流电源;而合母提供瞬时较大的电源,平时无负荷电流。在合闸时电流较大,会造成母线电压的短时下降。

应用:

控母和合母在实际生活实际应用情况在减少,现在新建的变电站基本上不会有合闸母线,所谓的合闸母线带储能电机,目前控线和合母已经是统一体。
现在控母和合母的概念不再细分,但可以用保护母线和控制母线来表达。保护母线提供保护装置和其它自动化装置的电源,控制母线提供开关的电源等。
在以往,控制直流为220V电压,合闸直流为240V,主要考虑减小合闸电流,但现在随着蓄电池技术的发展和容量的扩大,一般不再单独设立240V的合闸直流,但在母线设计上,仍要考虑故障处理和检修方便。