门店做两层没有消防通道能不能打开一个门贯通主体消防通道
1个回答
关注
展开全部
如果店面没有消防通道的话 可以贯通 但是必须能快速疏散群众适合消防设施进入的通道
咨询记录 · 回答于2021-11-01
门店做两层没有消防通道能不能打开一个门贯通主体消防通道
如果店面没有消防通道的话 可以贯通 但是必须能快速疏散群众适合消防设施进入的通道
而且需要相关部门批准
这个首先需要疏散通道从室内任何一点到就近的出口疏散距离不能超过35m的,其次需要根据具体的使用性质,如果是娱乐场所的不能超过25m,还需要满足同时容纳最大人数不超过20人的。
需要哪些手续呢
需要哪些手续呢
你第二层面积是多少?
400多
400多
物业不让我打开 后期消防通道得验收
物业不让我打开 后期消防通道得验收
第二层超过200平米需要两个消防通道
消防相关部门需要公安消防机构、消防防火处来处理
如果物业不让打开 可以致电消防处来解决
或者先去办理手续
就是得两个 少一个得打开一个给主体贯通一下就两个了 一般这个手续好不好申请呢
就是得两个 少一个得打开一个给主体贯通一下就两个了 一般这个手续好不好申请呢
应该是好申请的 如果物业不让打开 可以去申请试一试 拿手续回来给物业看 看看物业怎么处理喽 毕竟消防通道是必须要有的 手续应该很好开
物业想卡着我不让我打开贯通 问题最后消防验收不过去阿
物业想卡着我不让我打开贯通 问题最后消防验收不过去阿
物业就是这样特别怕麻烦 只要不是自己的事他就不让你干
你先去看看能不能办下来手续 如果办不下来就去跟物业沟通看看
消防通道手续很好办的
去办理一下喽
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?