钢筋取样分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣电焊取样长度是多少?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-29
钢筋取样分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣电焊取样长度是多少?
# 钢筋取样与送检规范
亲,你好,以下是关于钢筋取样的详细信息:
钢筋取样:
- 电弧焊、闪光对焊和电渣压力焊是500根为一组,每组3根500MM。
- 原材料60T为一组,长度分别为300、钢筋送检长度是550mm三根、450mm两根。
钢筋送检规范规定:
1. 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送检。每60t为一批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。
2. 并按如下方法取样:
- 拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(32以上取长约800mm)。
- 冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150.
- 钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及化学性能不良的钢筋必须做化学分析)。
3. 每一单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。
4. 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件:
- 在同一台板内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台板内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。
- 力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。
5. 钢筋电弧焊接接头按下列规定取样试件:
- 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型号接头作为一批;不足300个时仍做一批。
- 在装配式结构中,可按生产条件,每批3个,做拉伸试验。
6. 由渣压力焊接头按下列规定抽样试件。
- 在现浇钢筋混凝土多层结构中应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层或施工区段中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时仍应作为一批。
- 全部试件应从每批接头中随机切取3个接头进行"