50平方毫米绝缘钢芯铝绞线载流量

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-03
50平方毫米绝缘钢芯铝绞线载流量
# 50钢芯铝绞线额定载流量143A ## 50平方的橡皮绝缘铝线的安全载流量为143安 ### 负载三相电机的额定功率P=√3×U×I×cosφ×η =1.732×0.38×143×0.85×0.85 =68kw (额定电压U为0.38kv、功率因素cosφ和为效率η均按0.85估算)。 ### 负载单相电机的额定功率 P=U×I×cosφ×η =0.22×143×0.75×0.75 =17.7KW。