电压10KV一台2500kVA干式变压器一次侧电流是多少
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-19
电压10KV一台2500kVA干式变压器一次侧电流是多少
约3608.44A。按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流;三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流。所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流,对于单相变压器 I=UI。变压器的额定电压都是指线电压,变压器输出的额定电流按上式计算