钢筋平法标注中 集中标注和原位标注有何区别?或者说原位标注主要标注的什么?集中标注主要标注的是什么?

1个回答
展开全部
摘要 您好,钢筋平法标注比较多,一条梁,平面图,从头到尾,经过4个柱,柱子编号为1、2、3、4,集中标注可能在1~2之间有条线指向这条梁,说明了梁的尺寸(350*600)、配筋;但是在2~3的梁区间内标注了250*600,这个标注就是原位标注,表示2~3之间的梁的截面变了,这个时候以原位标注为准。如果是剖面图,一般就是原位标注的钢筋变动。集中标注:在03G101--1图集第22页,第2节,第4.2.1条 平面注写方式,系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。希望对您有帮助,没有帮到您也表示歉意。珞珞珞
咨询记录 · 回答于2021-05-10
钢筋平法标注中 集中标注和原位标注有何区别?或者说原位标注主要标注的什么?集中标注主要标注的是什么?
您好,钢筋平法标注比较多,一条梁,平面图,从头到尾,经过4个柱,柱子编号为1、2、3、4,集中标注可能在1~2之间有条线指向这条梁,说明了梁的尺寸(350*600)、配筋;但是在2~3的梁区间内标注了250*600,这个标注就是原位标注,表示2~3之间的梁的截面变了,这个时候以原位标注为准。如果是剖面图,一般就是原位标注的钢筋变动。集中标注:在03G101--1图集第22页,第2节,第4.2.1条 平面注写方式,系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。希望对您有帮助,没有帮到您也表示歉意。珞珞珞
这2个标注以哪个为准,有什么区别?
以第一个为准,第一个是普通用的珞珞