一般照明线路跳闸怎么查故障?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-12
一般照明线路跳闸怎么查故障?
亲,您好! 由我来为您解答,很高兴回答您的问题! 一般照明线路跳闸怎么查故障? 一、断线,用户灯不亮。 原因: 1. 各线头接触部生锈。 2. 导线表面绝缘层谆接而里面芯线断开。 假如零线断了,火线、零线均带电;火线断了两根线都无电。 处理办法:将导线断处或接头松脱处等重新接好,如灯还不亮、先断定是哪根线断了,然后用灯泡挂在两线卜从头试,到那里灯不亮就是那根线内有断头。 二、火线接地。 火线接地后,用电笔测量,火线不带电、而零线反而带电。 处理办法:先从配电盘上拔掉保险检查,拔掉哪个保险,零线不带电时,就是拔掉保险那相接地。然后从这相开始,逐步向下边用户检查。依次去掉用户火线,谁家火线去掉后,两线恢复原状就是谁家接地。如晴天,电笔看不准,可用一根白双护套线挂在火线、零线上,另一人在下边用电笔量。 三、短路。 某一条照明线路如有一户短路,将使这条线路的所有用户不能正常用电。连线户灯不亮,前边的用户灯稍发红或根本不亮,后边的用户灯一点也不会亮。对不易发现的连线故障,可从灯最不亮用户的电杆上查。把灯泡挂在裸铝线上,依次去掉用户一根线头。去掉谁家线头后,灯突然亮了,就是谁线短路。