变压器绝缘电阻值多少为标准
1个回答
展开全部
检测电力变压器的绝缘电阻时,将兆欧表的黑色测试线接到电力变压器的外壳上,红色测试线接到电力变压器的套管导线,测量时以120转/分钟的速度顺时针摇动兆欧表的摇杆,此时兆欧表刻度盘上所指示的电阻数值便是电力变压器的绝缘电阻值。
电力变压器绝缘电阻的检测主要有三组,即初级绕组与次级绕组之间、初级绕组与外壳之间、次级绕组与外壳之间,检测时的绝缘电阻值应大于500MΩ,若绝缘电阻值较小,则说明变压器绝缘性能不良,本身已经损坏。
绝缘电阻测量的注意事项:
1、绝缘电阻测试之前要进行充分的放电,要在不带电的电路进行,测试前要检查好测试导线的状况,确认被测回路有没有带电,测试时要注意安装的测试线连接有没有正确。
2、将要测试的物品绝缘表面测试干净,要选择好合适的测试仪,将测试仪放好,用水平仪来调整好水平,刚刚测试的数值会较低,等其上升后稳定了再读取数值。
3、在测试结束之后,要将其做好接地放电,如果测试的区域架构较大,要注意引线的长度,要做好防护,避免引线被风刮跑,造成安全事故。