变频器不启动也不报故障是什么原因?
1个回答
关注
展开全部
变频器不启动也不报故障是什么原因?您好亲,变频器不启动也不报故障原因:
1、整流模块损坏
一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。
2、逆变模块损坏
一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。
3、上电无显示
一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-05-31
变频器不启动也不报故障是什么原因?
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
变频器不启动也不报故障是什么原因?您好亲,变频器不启动也不报故障原因:1、整流模块损坏一般是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。2、逆变模块损坏一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。3、上电无显示一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,也有可能是面板损坏。希望可以帮到您哦。
用着好好的就不转了,现在显示A 5001
出现A5001故障码可以按下述方法检查:1.检查ABB操作面板是否插好;2.检查ABB操作面板是否有故障,可以换块操作面板试试看;3.用万用表测量输出端,输入不同频率,看输出有无变化。如果有变化,检查输出线,电机连接线,电机是否正常;4.看风扇是否运转,如果风扇不转,那可能是电源模块故障。如果风扇运转正常,那可能是主控板故障。
对了,现在给电以后,变频器没动静,风机不转
1、首先检查一下直流母线电压,如果直流母线电压正常(540v),那就说明整流及充电回路无故障。2、主要检查电源板是否故障,如果有保险检查保险是否损坏,再检查其他部分,如果对内部不是很懂,就看看有无明显烧损痕迹。问题出现在开关电源部分的可能性最大。