某梁设计主筋为3根hrb400级直径20钢筋,(fy1=400N/mm2),今现场无该级钢筋,拟用hrb335级直径为14mm的钢筋代换,当梁宽为250mm时,钢筋按一排布置能否排下?排钢筋间距≥25,≥d,梁保护层25mm,箍筋光圆1级10mm

1个回答
展开全部
摘要 某梁设计主筋为3根hrb400级直径20钢筋,(fy1=400N/mm2),今现场无该级钢筋,拟用hrb335级直径为14mm的钢筋代换,当梁宽为250mm时,钢筋按一排布置能否排下?排钢筋间距≥25,≥d,梁保护层25mm,箍筋光圆1级10mm
您好亲,根据国家标准GB50010-2010的规定:
以直径20mm的HRB400级钢筋为例说明。As=314.2mm^2,fy=360MPa,可得N=As.fy=314.2x360/1000=113.112kN。
所以直径20mm单根HRB400级钢筋抗拉强度设计值fy=360MPa,所能承受最大拉力设计值为N=113.112kN。
希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-05-09
某梁设计主筋为3根hrb400级直径20钢筋,(fy1=400N/mm2),今现场无该级钢筋,拟用hrb335级直径为14mm的钢筋代换,当梁宽为250mm时,钢筋按一排布置能否排下?排钢筋间距≥25,≥d,梁保护层25mm,箍筋光圆1级10mm
某梁设计主筋为3根hrb400级直径20钢筋,(fy1=400N/mm2),今现场无该级钢筋,拟用hrb335级直径为14mm的钢筋代换,当梁宽为250mm时,钢筋按一排布置能否排下?排钢筋间距≥25,≥d,梁保护层25mm,箍筋光圆1级10mm您好亲,根据国家标准GB50010-2010的规定:以直径20mm的HRB400级钢筋为例说明。As=314.2mm^2,fy=360MPa,可得N=As.fy=314.2x360/1000=113.112kN。所以直径20mm单根HRB400级钢筋抗拉强度设计值fy=360MPa,所能承受最大拉力设计值为N=113.112kN。希望可以帮到您哦。
老师,问题到问号那儿,后面是附加条件。我想知道如果用hrb335直径为14mm的代换需要几根,按一排布置的话能不能排下?
后面是附加条件。我想知道如果用hrb335直径为14mm的代换需要几根,按一排布置的话能不能排下?亲您好,请您具体描述一下您的具体问题吗?这样才可以为您更好的解答哦。非常抱歉哦
某梁设计主筋为3根hrb400级直径20钢筋,(fy1=400N/mm2),今现场无该级钢筋,拟用hrb335级直径为14mm的钢筋代换,当梁宽为250mm时,需要几根钢筋代换?钢筋按一排布置能否排下?(排钢筋间距≥25,≥d,梁保护层25mm,箍筋光圆1级10mm)
某梁设计主筋为3根hrb400级直径20钢筋,(fy1=400N/mm2),今现场无该级钢筋,拟用hrb335级直径为14mm的钢筋代换,当梁宽为250mm时,需要几根钢筋代换?钢筋按一排布置能否排下?(排钢筋间距≥25,≥d,梁保护层25mm,箍筋光圆1级10mm)您好亲,等面积代换用同钢号钢筋代换时,可按钢筋截面积相等的原则进行代换,称为“等面积代换”.即AS1=AS2或n1×d1²=n2×d2²n2≥n1×d1²÷d2²式中符号同前.例某预制板设计配筋为6φ12,仓库无此钢筋,现拟用φ10钢筋代换,试计算需用代换根数.解n2=n1•d1²/d2²=6×1.2²÷1.0²=8.64(根)取9根φ10钢筋代用.希望可以帮到您哦。