零线用接地线代替的弊端
1个回答
关注
展开全部
亲,您好!
很危险!
潜在危险:
如果地线直接未接地,而是把它整条都代替零线使用,虽然电器是可以正常工作的,漏电断路器也不会跳闸。但是失去了地线的保护,万一家里的电器发生漏电故障,也是极有可能造成触电的。
原因:
地线仅仅是保护电器的,平时没有电流流过。按国家规定:家用电器的外壳必须接上地线,当电器漏电时,地线就会把电流向大地,从而保护人体,避免发生触电。而零线是电源线中一根。由于家用电器都是单相的,所以在单相电源中,零线作为电流的回路,所有电器的电流都流过其中,再回到发电机(变电器)。因此千万不能把“零线”当地线来用,如若零地混接,就非常容易造成漏保的频繁误动作,是很危险的。
咨询记录 · 回答于2024-01-07
零线用接地线代替的弊端
工地上的一级电箱零线和地级怎么做接地
亲,很高兴为您解答:零线用接地线代替的弊端
答:很危险!
潜在危险:如果地线直接未接地,而是把它整条都代替零线使用,虽然电器是可以正常工作的,漏电断路器也不会跳闸。但是失去了地线的保护,万一家里的电器发生漏电故障,也是极有可能造成触电的。
原因:地线仅仅是保护电器的,平时没有电流流过。## 零地其实是接在一起的
例如,从变电站引入到建筑群的进线一般只有4根线,三火一零。在进入建筑物后,接地总开之前,零线需要做重复接地(此处配电房需要有符合要求的接地地极)。从地极引出两根线,一根定义为零线,另一根定义为地线。从这个位置起,零地严格分开。
## 这就是常用的TN-C-S供配电系统
二级电箱零线需要做重复接地吗
**临时电规范上没有规定二极配电箱必须做重复接地的,但是为了保障安全,二级配电箱能做重复接地的都应该做。**
* 重复接地时可以考虑用以下方法:
1. 利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处。
2. 采用独立接地极,将由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处。
3. 配电箱内部金属导电部分及保护接地线连接到PE端子排上,如元件安装板、门、二次门等,都需要连接在一起。再把接地网引来的扁带与PE端子排可靠连接。