变频器互感器损坏是什么原因造成的
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-06-29
变频器互感器损坏是什么原因造成的
亲,你好!很高兴为您解答。变频器互感器损坏是什么原因造成的答:1.电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压稳妥没有熔断,因为激磁电流活络增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。2.当十kV出线发作单相接地时,电压互感器一次侧非缺陷相对地电压为正常电压值的根号3倍。电压互感器的铁芯很快丰满,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。3.因为电力网络中富含电容性和电理性参数的元件,分外是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合倒运时致使铁磁谐振。如断路器非同期合闸,带有变压器、铁磁式电压互感器的空载母线投入,配电变压器高压线卷对地短路时,都或许致使铁磁谐振。在发作铁磁谐振时,其过电压倍数可达2.5倍以上,这就构成电气设备绝缘击穿,焚毁设备事端。4.流过电压互感器一次绕组的零序电流增大(有关于接地电流超支的体系而而言),长时间运行时,该零序互感器产生的热效应将使电压互感器的绝缘损坏、炸裂;(5)系统中存在非线性的振荡(弧光接地过电压),大大加剧了系统中电压互感器的损坏进程;(6)电压互感器自身的散热条件较差