火线220伏零线110伏怎么回事有时会漏保跳

1个回答
展开全部
摘要 亲你好,很高兴为你解答火线220伏零线110伏怎么回事有时会漏保跳:火线是220零线110可以参照以下来处理。日常使用中,我们是把变压器中xing点做为电位零点的参考点,电压就是两点之间的电位差,把它接地,因此大地就是我们常用的零点。我们在测量时,由于实际环境不一样,就会不同结果,造成题主这种零线带110伏电的情况,可能有以下几个原因:一、单相电零线内阻大对于单相220伏,如果零线带有110伏的电压,说明零线电阻大,我们把负载设备看成一个电阻,加上零线的电阻一起串联在220伏的电路,当零线的电阻与负载设备的电阻一样大时,我们测量两者中间的点与大地电压就是110伏,一般是零线接触不好造成。二、三相有断路使用三相电时,一般采用三相四线制,比如三相电机,正常情况下三相连接点为零点,对地电压为零,如果一根火线断路,就变成了两根火线,这时这个零点就不再是零点,理论上可以测算该点对地电压为142伏,实际上零线有内阻的原因,或者接触不好等情况,或者三相电输入电压不够,会造成实际测量值偏低,比如题主测量的110伏。三、总线路零线断路零线断路时,各家各户接不同火线使用,由于每条线路负载不均衡,就会出现带电的情况。原理跟第二种类似。四、单相电零线接入其它相的火线由于电线内阻的原因,在零线不同部位,就会测出不同的电压值。
咨询记录 · 回答于2022-11-14
火线220伏零线110伏怎么回事有时会漏保跳
亲你好,很高兴为你解答火线220伏零线110伏怎么回事有时会漏保跳:火线是220零线110可以参照以下来处理。亲亲,单相电路里的两根供电电线,一根叫火线(学名相线),另一根则叫零线(学名中xing线)。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同哦。