螺杆式制冷压缩机制冷能力下降怎样检修?

1个回答
展开全部
摘要 1、可能是氟利昂缺少或者是泄露了。
2、可能是供电电压不够或者不稳。
3、空调外机装在室外太长时间,外机上面会有很多的灰尘和脏东西,造成堵塞,影响它的散热,从而影响空调的制冷效果。
齐家
咨询记录 · 回答于2021-09-11
螺杆式制冷压缩机制冷能力下降怎样检修?
1、可能是氟利昂缺少或者是泄露了。2、可能是供电电压不够或者不稳。3、空调外机装在室外太长时间,外机上面会有很多的灰尘和脏东西,造成堵塞,影响它的散热,从而影响空调的制冷效果。齐家
螺杆制冷机组
您好压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。
新加的
冷凝器冷却水量不足,增加冷却水量。
排气压力高
灰尘清理一下
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起