格栅,平流式初沉池,UASB,氧化沟,二沉池对ss的去除率

1个回答
展开全部
摘要 您好,亲,格栅,平流式初沉池,UASB,氧化沟,二沉池对ss的去除率
各个环节的去除率:
1、格栅
去除SS:200-190=10:
去除率:10/200=5%
2、生物接触氧化池
去除COD:400-80=320:
去除率:320/400=80%
去除BOD:200-100=100:
去除率:100/200=50%
去除NHg-N:35-25=10;
去除率:10/35=29%
去除SS:190-95=95;
去除率:95/190=50%
3、二沉池
去除SS:95-19=76:
去除率:76/95=80%
去除率:4/80=5%
去除COD:400-36=4:
去除BOD:100-95=5:
去除率:5/100=5%
3、次氯酸钠的加药量
CI2O的投加量:32.45m3/hx8mg/L=259.6g/h
次氯酸钠投加量:0.65×259.6=168.74g/h
盐酸投加量:1.3×259.6=337.48 g/h
咨询记录 · 回答于2022-03-28
格栅,平流式初沉池,UASB,氧化沟,二沉池对ss的去除率
您好,亲,格栅,平流式初沉池,UASB,氧化沟,二沉池对ss的去除率各个环节的去除率:1、格栅去除SS:200-190=10:去除率:10/200=5%2、生物接触氧化池去除COD:400-80=320:去除率:320/400=80%去除BOD:200-100=100:去除率:100/200=50%去除NHg-N:35-25=10;去除率:10/35=29%去除SS:190-95=95;去除率:95/190=50%3、二沉池去除SS:95-19=76:去除率:76/95=80%去除率:4/80=5%去除COD:400-36=4:去除BOD:100-95=5:去除率:5/100=5%3、次氯酸钠的加药量CI2O的投加量:32.45m3/hx8mg/L=259.6g/h次氯酸钠投加量:0.65×259.6=168.74g/h盐酸投加量:1.3×259.6=337.48 g/h
请问UASB和氧化沟呢
UASB去除率:COD 40%-60%-;BOD 30%-50%;SS:10%以下。 3、生物接触氧化去除率:COD 30%-50%;BOD 40-60%;SS 80%。