摘要 您好,很高兴为您解答三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5
咨询记录 · 回答于2022-12-23
三相变压器求一二侧绕组的电流方法
您好,很高兴为您解答三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5
绕组是变压器电路的主体部分,绕组又可分为一次绕组和二次绕组。一次绕组是与电源相连的电阻,能够从电源接受能量;二次绕组是与负载相连的绕组,主要是给负载提供能量的。升压变压器的低压绕组放在高、中压绕组之间,这样布置的目的是使漏磁场分布均匀,漏抗分布合理,不致因低压和高压绕组相距太远而造成漏磁通增大以及附加损耗增加,从而保证有较好的电压调整率和运行性能。降压变压器主要从便于绝缘考虑,将中压绕组放在高压、低压绕组之间。根据国内电力系统电压组合的特点,三相三绕组变压器的标准连接组标号有YN,yn0,d11和YN,yn0,y0两种。