三台电机顺序启动同时停止原理图

1个回答
展开全部
摘要 (1)主电路:
电源由断路器QF引入,断路器在这还起到过载保护和短路保护作用。
接触器kM1,kM2,kM3主触点分别控制电机M1,M2,M3的启动和停止。
(2)控制电路:
控制电路由顺启按钮,逆停按钮,交流接触器线圈kM1,KM2,KM3,时间继电器kT1,KT2,KT3,KT4,和继电器Kc完成对主电路的控制。
FU在控制电路中起短路保护作用。
工作过程如下:
断路器QF闭合,按下顺启按钮,KM1线圈得电,KM1常开自锁,KM1主触点闭合,M1启动。
和KM1常开串联的KT1线圈得电。
到设定时间,kT1的两个延时闭合触点闭合,(一个和KM2线圈串联,一个种继电器线圈Kc串联),接通KM2线圈回路和KT2线圈回路。
KM2线圈得电后,电机M2启动。
由于KT2线圈得电,到KT2设定时间与KM3线圈串联的KT2延时闭合触点闭合。
KM3线圈得电,电机M3开始启动。
咨询记录 · 回答于2024-01-08
三台电机顺序启动同时停止原理图
(1)主电路: 电源由断路器QF引入,断路器在这还起到过载保护和短路保护作用,接触器kM1,kM2,kM3主触点分别控制电机M1,M2,M3的启动和停止。 (2)控制电路: 控制电路由顺启按钮,逆停按钮,交流接触器线圈kM1,KM2,KM3,时间继电器kT1,KT2,KT3,KT4,和继电器Kc,完成对主电路的控制,FU在控制电路中起短路保护作用。 工作过程如下: 断路器QF闭合,按下顺启按钮,KM1线圈得电,KM1常开自锁,KM1主触点闭合,M1启动,和KM1常开串联的KT1线圈得电,到设定时间,kT1的两个延时闭合触点闭合,(一个和KM2线圈串联,一个种继电器线圈Kc串联),接通KM2线圈回路和KT2线圈回路,KM2线圈得电后,电机M2启动,由于KT2线圈得电,到KT2设定时间与KM3线圈串联的KT2延时闭合触点闭合,KM3线圈得电,电机M3开始启动。