风管500x200能过多少风量亲!您好,很高兴为您解答。亲 风管500x200能过6067.4Pa风量风管直径200mm,风量大概是12000m3/h,风速计算出来是是106.19m/s,每延长1米管道阻力大概是6067.4Pa。风压2400Pa,直径200mm的管道如果只安装1延长米,只能排风7144m3/h,如果安装2延长米基本上就没有什么风量了。新风量一般按人头算,比如100平米的房间,根据房间功能查得人口密度,比如是3平米有1个人,那100平米房间就是33个人左右,再查得这房间的每个人需要的新风是多少,比如是20m3每个人每小时,那么这个房间的新风量就是660m3。 还有其他例如换气次数法,不再赘述。 知道了风量,接下来就是算风管和风口。 风量=风管截面积x风速x3600 新风的风管风速是4.5~5.5m/s,比如刚才的例子,现在风速选5,风管截面积=660/(3600x5)=0.036平米,所以此处应该选择200mmx200mm的风管。 风口的风速一般3m/s,同样,风口应该选择300x200.希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?