大体积混凝土测温要求
1个回答
展开全部
1、测温延续时间自混凝土浇筑始至撤保温后为止不少于20d。
2、测温时间间隔,混凝土浇筑后1至3d为2h,4至7d为4h,其后为8h。
3、测温点应在平面图上编号,并在现场挂编号标志,当各种温差达到18℃时应预警,达到22℃时应报警。
大体积混凝土测温点怎么布置:
1、平面形状中心。
2、中心对应的侧边及容易散发热量的拐角处。
3、主风向部位。总之测温点的位置应选择在温度变化大,容易散热、受环境温度影响大,绝热温升最大和产生收缩拉应力最大的地方。
4、测温点的竖向布置,一般每个平面位置设置一组3个,分别布置在砼的上、中、下位置,上下测点均位于砼表面10厘米处,另外在空气保温层中各埋设1个测温点测量环境温度、保温层内的温度。