墙体节能验收可以在主体结构验收之前吗
1个回答
关注
展开全部
墙体节能验收可以在主体结构验收之前吗具体如下亲你好墙体节能验收可以在主体结构验收之前。墙体节能验收服务供应商会在墙体装饰施工完成的一段时间内,对墙体的抗风性、水密性、隔声性、外墙保温及外墙防水等情况进行检查。墙构筑物必须符合国家有关节能计算的标准,并且通过大型热成像设备的测试,以确保外墙的能耗总体符合标准要求。
咨询记录 · 回答于2023-02-22
亲你好墙体节能验收应该是在室内装修、外立面验收之后进行。该验收包括:建筑物面积计算、外墙绝热隔离、屋面绝热隔离、墙体透气性能、墙体保温性能、外墙防水性能、屋面防水性能、窗纱隔热性能等等,具体检测和确认方法应按照《建筑施工节能验收技术规程》进行。
墙体节能验收可以在主体结构验收之前,这个有相关文件吗?
可以
亲你好《建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007》1 本章适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。2 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。
亲你好3 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。4 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料;1.保温层附着的基层及其表面处理;2.保温板粘结或固定;3.锚固件4.增强网铺设;5.墙体热桥部位处理;6.预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;7.现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面;8.被封闭的保温材料厚度;9.保温隔热砌块填充墙体。5 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:1.采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500—1000m2面积划分为一个检验批,不足500 m2也为一个检验批。2.检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
亲你好墙体节能验收的相关文件有多种,其中主要的文件有《暖通空调建筑物节能设计标准(GB50265-2008)》,《建筑墙体节能性能检测方法(GB/T50790-2013)》、《外墙保温隔热材料技术要求(GB/T19002.1-2008)》等节能标准以及《建筑物热技术评价方法》(GB 50892-2013)等。同时,主体结构验收的相关文件也是必不可少的,主要包括《框架结构抗震性能验收规范》(GB50011-2010)、《抗震设计规范》(GB50009-2006)、《建筑抗震设计规范》(JGJ81-2002)等。