消防排烟口必须按装手动装置吗?规范是怎么要求的

1个回答
展开全部
摘要 消防排烟口必须安装手动开启装置,根据如下。
根据防排烟规范第6.4.3条,排烟阀和排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距离楼面1.3m~1.5m之间便于操作的位置。
咨询记录 · 回答于2022-03-20
消防排烟口必须按装手动装置吗?规范是怎么要求的
消防排烟口必须安装手动开启装置,根据如下。根据防排烟规范第6.4.3条,排烟阀和排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距离楼面1.3m~1.5m之间便于操作的位置。
消防排烟风口尺寸要求排烟口应设在顶棚顶棚的墙面上,且与附全出口沿走道方向相邻边缘之最百小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定:1、防烟楼度梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗不应小于2平方米,合用前室不应小于3平方米。2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于知2平方米。3、排烟风机设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时联动排烟风机停止,且要求风机能够在280℃时连续工作30min。4、所有道安装在吊顶内的排烟管道均采用不燃材料包裹,并与可燃物的距离不小于150mm,空调通风管道穿越防火区时用不燃材料包裹。
1、每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量2、排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上3、排烟口设置在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近的边缘的距离不应大于0.5m4、对于需要设置机械排烟系统的房间,其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道5、火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置;手动开启装置距地面1.3--1.5m6、排烟口设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,机械排烟系统排烟口与安全出口边缘之间水平距离≥1.5m7、排烟口尺寸:保证烟气通过排烟口时速不大于10m/s8、当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进项排烟时,应符合:01、吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物02、封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s;03、非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且排烟口应均匀布置8、当烟羽流的质量流量大于150kg/s,或储烟仓的烟层与周围空气温差小于15℃时,应通过降低排烟口的位置等措施重新调整排烟设计9、同一防烟分区内所有排烟口能同时开启,排烟量=各排烟口排烟量的总和
9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;
8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。