1000kvA变压器只有600A左右,10组4okⅤAf电容补偿全投入也只能补偿到0.8几,这
1个回答
关注
展开全部
你好亲,1000KVA变压器如果是普通公用型变压器,补偿装置按照容量的20%-30%计算,也就是200-300KVAR;如果是工厂变压器,补偿装置安装容量的30%-60%计算,也就是300-600KVAR之间,根据工厂用电负荷的实时无功容量选择,不能欠补也不能过补。无功补偿是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。无功补偿柜起减少电网的损耗,使电网质量提高的作用。国家规定,超过100Kva的(变压器)配电房,都要做无功补偿,并一定要达到0.90以上,否则就要罚款。
咨询记录 · 回答于2022-06-09
1000kvA变压器只有600A左右,10组4okⅤAf电容补偿全投入也只能补偿到0.8几,这
你好亲,1000kvA变压器只有600A左右,10组4okⅤAf电容补偿全投入也只能补偿到0.8几,这亲,1000kVA变压器的补偿容量为一台30x10=300kvar补偿柜。1)主回路计算电流为433A,按上述规范要求,需乘以1.35的系数为584A,需配置630A的。,希望我的回答可以帮助到您哦!
是电容问题还是什么问题,但我的电容柜才一年
