电缆保护管埋地敷设规范是什么

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-10-04
电缆保护管埋地敷设规范是什么
电缆保护管埋地敷设规范是什么:国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》中对于电缆排管敷设的相关规定如下:5.4.4保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:2管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,不宜小于75mm。 5.4.6使用排管时,应符合下列规定:1管孔数宜按发展预留适当备用。2导体工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组。3管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。4管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。5管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。6管孔端口应采取防止损伤电缆的处理措施。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消