PKPM框架建模中,组装基础梁和不组装基础梁配筋相差很大,为什么?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-09
PKPM框架建模中,组装基础梁和不组装基础梁配筋相差很大,为什么?
您好 亲亲~ 很高兴能为您解答这个问题呢。PKPM框架建模中,组装基础梁和不组装基础梁配筋相差很大,为什么?因为框架梁构件是受弯构件,配筋成两端上部大,中间下部大的一个特点。而连梁,你看看高规的计算公式,连梁的左右两端的弯矩是由剪力决定的,所以呈现的特点是一端上部大,另一端下部大。所以连梁的配筋,宜上下部对称配筋如果只考虑重力荷载,不考虑侧向力也就是地震力和风荷载的话,那么只要平面布置相同,结构每一层的梁配筋应该都是一样的。但是只要你考虑了侧向力,在侧向力的作用下,竖向受力构件(比如柱子)会产生弯矩,弯矩会传递到梁上。并且在侧向力作用下,建筑物会产生变形,由应变而引起应力。而不同楼层高度受到的侧向力和位移都不同,所以不同楼层的梁受力也就不同。基本上越低的楼层累计受到的侧向力越大,而由于建筑物底部是嵌固不动的,所以位移是越高的楼层位移越大。综合下来,梁内力最大的楼层大约在建筑物高度的1/3~1/2段。