160千伏安变压器能带多少千瓦
1个回答
关注
展开全部
160千伏安变压器能带多少千瓦您好亲,一般变压器的功率因数为0.8,也就是说160KVAX0.8=120KW左右。段时间超载可达到200KW,长时间使用最好控制在100KW左右。干式变压器千万不可以长时间超载运行,否则容易击穿。。。按变压器效率0.8算:160×0.8=128(KW)稍有超载,主要是功率因数补偿较好,免强可以负载。通常可以按照160×0.8=128(千瓦)推算。若全是属于阻性负载,那可以带160千瓦。预留容量5%为:160×0.05=8KVA考虑功率因数在0.8的情况下满载可供(160-8)×0.8=121.6KW,不过变压器一般都不会满载长时间运行的。希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-06-17
我想买一台有2个50KW、1个20KW、2个18Kw的三相电机是否可以?
您好亲,首先18.5kw的电机建议使用星三启动,另外那个2.2kw的电机最好不要和18.5kw的电机并在一起使用。我给你一个比较正规的控制方案。1、100A的塑壳断路器一个(总开关)2、60A的塑壳断路器一个(18.5kw电机使用)3、10A的空气开关一个(2.2kw电机使用)4、2个15kw接触器,1个11kw接触器(18.5kw电机星三启动控制)或1个22kw接触器(18.5kw电机直启控制)5、1个32~45A的热继电器(18.5kw电机过载保护)6、1个3kw的接触器(2.2kw电机控制)7、4个瞬动按钮(电机启停控制)8、1个熔断器(控制电路保护)