富士变频器0u2故障代码
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-08-15
富士变频器0u2故障代码
代码显示:过电流→0C1-OC DURING ACC→0C2-OC DURING DEC→0C3-OC AT SET SPD内容:加速时/减速时/恒速时-电动机过电流,输出电路相间或对地短路,变频器输出电流瞬时值超过过电流检出值时,过电流保护功能动作故障代码显示:过电压→0U1-OV DURING ACC→0U2-OC DURING DEC→0U3-OV AT SET SPD内容:加速时/减速时/恒速时-由于电动机再生电流增加,使主电路 中间电压超过过电压检测值时,保护功能动作。(200V系列:400Vdc、 400系列:800Vdc),但是,变频器输入侧错误地输入过高电压时,不能保护故障代码显示:欠电压→LU-UNDERVOLTAGE内容:运行中,电源电压降低等使主电路直流中间电压低于欠电压检测值时,保护功能动作(欠电压检测值,200V系列:200Vdc, 400V系列:400Vdc ).另外,当电压低至不能维持变频器控制电路电压值时,将不能显示故障代码显示:电压输入缺相→Lin-PHASE LOSS内容:连接的3相输入电源在L1/R. L2/R-L3/R中缺 任何一相及变频器在3相电源电压不平衡状态 下运行时,可能造成主电路整流两极管和主滤波电容损坏,在这种情况下,变频器报警并停止运行故障代码显示:散热片过热→0H1-FIN OVERHEAT内容:如冷却风扇发生故障等,则散热片温度上升,保护功能动作故障代码显示:外部报警→0H2-EXT ALARM内容:当控制电路端子(THR )连接制动系统,制动电阻、外部热继电器等外部装置的报警接触点,按这些接点的动作故障代码显示:变频器内过热→0H3-HIGH AMB TEMP内容:如变频器内通风散热不良等,则其内部温度上升,保护功能动作故障代码显示:电动机1过热→0L1-MOTOR1 OL内容:选择功能码F10电子热继电器1时,若电动机电流超过设定的电机1的动作电流值时,则保护功能动作故障代码显示:变频器过热→0LU-INVERTER OL内容:此为变频器主电路半导体元件的温度保护,变频器输出电流超过过载额定值时保护功能动作故障代码显示:超速→OS-OVER S
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?