消防管道试压要打多少公斤?

1个回答
展开全部
摘要 水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
咨询记录 · 回答于2022-03-30
消防管道试压要打多少公斤?
水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa
所以,看你的管路设计压力。这个压力不是一个固定值。
管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏
设计1.0Mpa
那就要打到1.5兆帕。
试验持续时间为2h,压力降不大于4%。