120千瓦需要多大的电缆
1个回答
关注
展开全部
120千瓦需要多大的电缆你好亲,功率120kw的额定电流|=P/1.732Ucos@=120/1.732/0.38/0.8=120 安,如果是近距离(几十米以内)铜电缆50...如果是远距离(百米以上) ,铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米,如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。希望可以帮到您哦。祝您身体健康,生活愉快!
咨询记录 · 回答于2022-08-26
你好亲,为您找到其他相关信息; 120千瓦用95平方的铜芯电缆。如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。单相电电线就要用大一些,你可以用三根240平方电缆线并联使用。 电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。 按电压等级分: 1、低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。 2、中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。 3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。 4、超高压电缆:(275~800千伏)。5、特高压电缆:(1000千伏及以上)。 希望可以帮到您哦。祝您身体健康,生活愉快!
你好亲,为您找到其他相关信息;120千瓦用70平方的铜芯电缆如果按照三相380V电压120KW计算,当功率因数0.8时电流=120÷1.732÷0.38÷0.8≈228A国标单根多股铜芯电缆70平方的安全载流量为265~285A,完全可以满足负荷要求(在空气中敷设,环境温度25℃时允许工作温度为65℃)。希望可以帮到您哦。祝您身体健康,生活愉快!
本回答由深圳市耐斯龙光纤光缆有限公司提供