水轮发电机组甩负荷时常出现哪些不良现象?产生的原因是什么?
1个回答
关注

展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-08
水轮发电机组甩负荷时常出现哪些不良现象?产生的原因是什么?
甩负荷,一开始原动机的惯性,输入转矩不变,但是负荷减少,电磁功率减少,不再平衡,转子加速(一般的大型水轮发电机组由于调速系统的作用,机组转速会上升至50至70HZ范围内,但一般不超过57.5HZ),功角变大(引起震荡)。之后由于调速器等作用,减少了原动机出力,转速又回到了正常的50HZ。切割磁力线越快,电压也就越高。这一点从开机过程中不难发现,一般的小型机组(没有励磁系统的那种),在开机时机组转速从0到额定,电压也随之转速从0上升到额定。所以如果转速更快的话,电压也会继续升高,至到过电压动作。通常在甩负荷后,发电机过电压保护会动作。