摘要 您好,您咨询的问题我回答如下:
规范上规定电缆井的距离不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般在30-40m。这个主要是因为敷设电缆受到机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中规定,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。
按照电缆牵引力来计算的话,间距可以放到很大。但是考虑到电缆的敷设难度及检修,一般10kV电缆在50米以内。10Kv以上的间距会大一些,大约在70米左右。
另外,在过街处应设置预留电缆井。在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150m。
咨询记录 · 回答于2024-01-16
埋地电缆,规范规定多少米设一个电缆井
高压电缆穿过马路时两边一定要设过线井吗?两井距离大于60米可以吗
您好,您咨询的问题我回答如下: 规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。 《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中规定,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。 按照电缆牵引力来计算的话,间距可以放到很大。但是考虑到电缆的敷设难度及检修。一般10kV电缆在50米以内。10Kv以上的间距会大一些。70米左右。 另外,需在过街处设置预留。在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150m。
如果是高压的话,这个是要的。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消