Wincc组态服务器不可用怎么办?大神们帮帮忙
1个回答
关注
展开全部
可能原因是:
1、拷贝项目时出错。
不能拷贝重要文件,因为在拷贝时刻这些文件正在使用中。
应该关闭项目并使用项目复制器Project Duplicator拷贝项目。
2 、SQL服务器的安全模式已更改。
已将SQL服务器的安全模式从“Mixed Mode”切换为“Windows Authentication Only”模式。
3、计算机名称已更改。
当安装完WinCC,并第一次调用SQL服务器之后,用户不应再次更改计算机名称。若仍要更改计算机名称,则必须重新安装SQL服务器。
4、在项目目录的路径名称中有非法字符(特殊字符或中文)。
5、当前用户没有足够的授权。
当前WinCC项目版本已更改。
当前Windows用户不属于SIMATIC HMI组。请检查Windows用户是否为“SIMATIC HMI”和“标准用户”用户组的成员。
6、IP地址已更改
SIMATIC Shell中的IP地址不正确。
咨询记录 · 回答于2021-05-29
Wincc组态服务器不可用怎么办?大神们帮帮忙
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
重新安装下SQL server 试下,在wincc 的安装包里 有一个SQL的文件夹 里面有个SQL server的安装包 双击安装
可能原因是:
1、拷贝项目时出错。
