两个相同的110V交流接触器线圈能否不能串连接于220V的交流电源上,而直流接触器可以,为什么?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-03-10
两个相同的110V交流接触器线圈能否不能串连接于220V的交流电源上,而直流接触器可以,为什么?
两个相同的110V交流接触器线圈能否不能串连接于220V的交流电源上,而直流接触器可以,为什么?按原理来说是可行的。但是有一定的弊端: 交流接触器即使型号完全相同,线圈的电感与电阻也未必相同,所以分压后,每个接触器上的电压值未必是110V,但是应该差别不大,可以工作。串联后,也就是两个线圈用一个电源,一个线圈烧坏,另一个线圈也就不能工作了。如果一个线圈短路,另一个线圈就会烧坏。
已赞过
评论