1立方混凝土的粉煤灰最佳掺量是多少,怎么算?
1个回答
关注
展开全部
您好,粉煤灰的掺量是在80~100公斤每立方米左右
咨询记录 · 回答于2022-06-09
1立方混凝土的粉煤灰最佳掺量是多少,怎么算?
您好,粉煤灰的掺量是在80~100公斤每立方米左右
您好,根据不同的配合比一般是40~70公斤每立方米来代替水泥用量,2级粉煤灰可以超量取代一部分水泥,超量一般是1.4倍的水泥用量,粉煤灰的掺量是在80~100公斤每立方米左右。 粉煤灰掺量一般20%以内,矿粉一般30%以内,2级粉煤灰建议你掺10%~15%,矿粉30%以内都行
您好,粉煤灰掺量是指粉煤灰比胶凝材料的重量,一般胶凝材料就是指粉煤灰和水泥。一.先介绍一下哪些混凝土需要惨粉煤灰:配置泵送混凝土、大体积混凝土、抗渗混凝土、抗硫酸盐和抗软水侵蚀混凝土、蒸汽混凝土、轻骨料混凝土、地下工程和水下工程混凝土、压浆和碾压混凝土等,均可以使用粉煤灰,掺用时通常是按照《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146-90)的规定。二 .1 一级粉煤灰适用于钢筋混凝土和跨度小于6M的预应力钢筋混凝土。2 二级粉煤灰适用于钢筋混凝土和无钢筋混凝土。3 三级粉煤灰主要用于无筋混凝土,对于强度要求大于等于C30的无筋混凝土粉煤灰混凝土,宜采用以一、二粉煤灰。4 用于预应力钢筋混凝土、钢筋混凝土及强度要求大于等于C30的无筋混凝土的粉煤灰等级,经试验论证后,可以采用比上述规定低一级的粉煤灰。
三.粉煤灰用于高抗冻性要求的混凝土时,必须参入引气剂,用于早期脱模;提前承荷的粉煤灰混凝土,就要惨入高效减水剂、早强剂等外加剂;在低温的条件下施工的粉煤灰混凝土,应惨入对粉煤灰没有害处的早强剂或是防冻剂,并采取保温措施,惨用氯盐外加剂的限量应符合有关标准的规定。四、粉煤灰在混凝土中等的使用时取代水泥的用量,取代时应符合以下规定:
混凝土种类:预应力钢筋混凝土——使用硅酸盐水泥时(粉煤灰取代水泥的最大限量25%-粉煤灰与水泥的质量百分比)、使用普通水泥时(粉煤灰的最大限量是15%)、使用矿渣水泥时(粉煤灰的最大限量是10%)、使用火山灰水泥时(粉煤灰的最大限量就要看情况了);钢筋混凝土、高强混凝土、高抗冻性混凝土和蒸养混凝土——这几种混凝土在使用硅酸盐水泥(粉煤灰的最大限量是30%)、这几种混凝土在使用普通水泥时(粉煤灰的最大限量是25%)、这几种混凝土在使用矿渣水泥时(粉煤灰的最大限量是20%)、这几种混凝土在使用火山灰水泥时(粉煤灰的最大限量是15%) 对于一下这几种混凝土,如中低强度的混凝土、泵送混凝土、大体积混凝土、水下混凝土、地下混凝土、压浆混凝土在使用硅酸盐水泥时粉煤灰的最大限量是50% , 使用普通水泥时的最大限量是40% , 使用矿渣水泥时的最大限量是30% , 使用火山灰水泥时的最大限量是20% 。
又对于碾压混凝土时在使用以上几种水泥时又是不一样,在使用硅酸盐水泥时粉煤灰的最大限量是65%、使用普通水泥时的最大限量是55%、使用矿渣水泥时的最大限量是45%、使用火山灰水泥时的最大限量是35% 。五.二大项中的所有混凝土,当这些混凝土的保护层厚度小于50mm时,粉煤灰取代水泥的最大限量应比上述所说的百分比均要相应的减少5%。所以,为了保证强度,C35相比C30一般粉煤灰掺量降低5%左右