75KW电动机在高压表显示电流为多少A,互感器变比了人为5比5
1个回答
关注
展开全部
电机是75kw电流就150,互感器是500:5,那也就是电流最大是多少?你用的电流表是150:5,变比是150/5=30倍;而互感器的变比是500:5,变比是500/5=100倍;这个电流表与互感器是可以用的,只是电流表实际流过的电流要计算一下才行,实际电流为电流表示数的100/30倍。正常电机要工作在其额定电流上,75KW约为150A,高于额定电流长期使用会烧坏电机,电流大小要看你负载的情况,轻载或空载电流会很小,超载运行的话电流就会高于额定值,这也就是我们平时所说的电机不能长时间超负荷运行的道理
咨询记录 · 回答于2022-02-24
电流表是150:5,变比是150/5=30倍;而互感器的变比是500:5,变比是500/5=100倍;这个电流表与互感器是可以用的,只是电流表实际流过的电流要计算一下才行,实际电流为电流表示数的100/30倍
这是因为你的电流值在仪表的30%以下,这个段是在不太精确的段里,而且板表在这段时也不是很准,那点小格很难分辨的。正常电机要工作在其额定电流上,75KW约为150A,高于额定电流长期使用会烧坏电机,电流大小要看你负载的情况,轻载或空载电流会很小,超载运行的话电流就会高于额定值,这也就是我们平时所说的电机不能长时间超负荷运行的道理。
希望可以帮到您
我单位电动机75KW,互感器电流比为5/5,电压比10000/100。电表为3x1:5x6A。电表显示几个电流
您这个电表的读数是多少,就是多少的电流