发电机励磁机匝间短路现象

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-12-07
发电机励磁机匝间短路现象
您好,发电机励磁机匝间短路故障的原因总体上可分为以下两方面。(1)设计不够合理。发电机转子端部弧线转弯处的曲率半径偏小,致使外弧翘起,运行中在离心力的作用下,匝间绝缘被压断,造成了匝间短路。(2)制造质量不良。①转子端部绕组固定不牢,垫块松动。对于发电机运行中由铜铁温差引起的绕组相对位移,设计上未采取相应的有效措施。②选用的匝同绝缘材料材质不良,含有金属性硬刺,或绕组铜导线加工成形后不严格的倒角与去毛刺,运行中在离心力的作用下刺穿了匝间绝缘,造戒匝间短路。③端部拐角整形不好和局部遗留褶皱或凸凹不平;匝间绝缘垫片垫偏、漏垫或堵孔(直接冷却的绕组通风孔);绕组导线的焊接头和相邻两套绕组间的连接线焊口整形不良;制造工艺粗糙留下的工艺性损伤;转子护环内残存加工后的金属切屑等异物。④转子线匝局部未铣风孔扎或风量不合格造成严重过热,从而引起匝间短路。