压力开关回差怎么理解

1个回答
展开全部
摘要 ### 您好!
低压开关有两个可调螺丝,一个是调基准压力,一般为0-6bar,一个是调回差压力,一般为0-2bar,可以对照着看或者用螺丝刀调节调节。
- 低压开关总是跳有两种可能性,一个是原水压力波动变化较大,另一个是基准压力在原水压力值附近且回差压力较小。
- 对于第一个问题一般好解决,如把预处理设备排气、增加原水泵出口阀门的开度,使得原水的压力相对较大一点,就不容易跳。
- 对于第二个问题,可以采用如下方法进行调节:
- 先观察正常的运行压力,把基准压力调节的比它略低点,比如预处理产水压力是2.5bar,这是把基准压力可以调节到2bar;
- 设定低压跳的压力值,比如当原水压力低于1.5bar的时候压力开关开始跳,那么这是将回差压力调节到0.5bar;
- 虽然经过调节,但是调节的精度也是有差异的,所以,根据实际带压情况进行调节,直到达到自己的要求,比如2bar压力时就吸合,1.5bar压力时就跳开(这个时候可以通过调节高压泵阀门或者原水泵出口阀门来进行压力调节,一般都是可以满足要求的)。
- 如果您想让压力回差幅度大点,也可以把回差压力调节到0.8-1.0bar,这样在压力达到2bar时吸合,而在压力低于1bar时跳开。
希望以上信息能对你的低压开关调节有所帮助,并提前预祝你能调节的好。谢谢!
咨询记录 · 回答于2024-01-06
压力开关回差怎么理解
OK
# 低压开关调节步骤 ## 一、螺丝调节 低压开关有两个可调螺丝。一个是调基准压力,一般为0-6bar,一个是调回差压力,一般为0-2bar。可以对照着看或者用螺丝刀调节调节。 ## 二、低压开关跳闸问题 低压开关总是跳有两种可能性。一个是原水压力波动变化较大,另一个是基准压力在原水压力值附近且回差压力较小。 ### 解决方法一 对于原水压力波动变化较大,可以采取以下措施: 1. 预处理设备排气。 2. 增加原水泵出口阀门的开度,使得原水的压力相对较大一点,就不容易跳闸。 ### 解决方法二 对于基准压力在原水压力值附近且回差压力较小,可以按照以下步骤进行调节: 1. 观察正常运行的基准压力,将基准压力调节的比它略低点。例如,预处理产水压力是2.5bar,可以把基准压力调节到2bar。 2. 设定低压跳的压力值。例如,当原水压力低于1.5bar的时候压力开关开始跳闸,这时可以把回差压力调节到0.5bar。 3. 虽然经过调节,但是调节的精度也是有差异的。所以,根据实际带压情况进行调节,直到达到自己的要求。例如,2bar压力时就吸合,1.5bar压力时就跳开(这个时候可以通过调节高压泵阀门或者原水泵出口阀门来进行压力调节,一般都是可以满足要求的)。 4. 如果想让压力回差幅度大点,也可以把回差压力调节到0.8-1.0bar,这样在压力达到2bar时吸合,而在压力低于1bar时跳开。 ## 三、其他注意事项 希望对你的低压开关调节有所帮助,并提前预祝你能调节的好。谢谢!
这些内容我知道了
网上本来就有了
这些还不够您理解嘛??
我就是不理解,压差出来是怎样计算出的?
压力开关允许误差=±压力开关的设定值×精度等级%,其中精度等级一般为1.5
这么算的,你是要设计啊
低压保护开关,应该是源水压低于某个值,比如0.5Bar,它就会断开保护,咱们的压差值也是0.5Bar,是这样的关系吗?
而基准值是不是设定高压保护的?
不是这样的关系,是设定低压保护的值。
是设定高压保护