电力系统的题目求解答。
1个回答
关注
展开全部
1)机组平均分配负荷时计算每台机组的单位调节功率和负荷的频率调节效应系数:由于四台发电机组平均分配负荷,即每台机组承担80MW负荷,发电机未满载,全部参加一次调整,发电机总的单位调节功率为KG∑=4KG=4×40=160(MW/Hz)根据频率一次调整的调节特性方程△PL0=一(KG∑+KL)△f50=-(160+9.6)△f得△f=一0.295Hz即f=50—0.295=49.705(Hz)。(2)两台机组满载,余下的负荷由另外两台机组承担时两台满载的机组不再参加一次调整,即有KG∑=2KG=2×40=80(MW/Hz)即频率f=50-0.558=49.442Hz。(3)两台机组各带85MW,另两台机组各带75MW时由于每台机组均未满载,全部参加一次调整,计算过程与(1)相同,即频率为49.705Hz。
咨询记录 · 回答于2023-02-21
电力系统的题目求解答。
某系统中有容量为100MW的四台发电机组并联运行,每台发电机组的调差系数为4%,系统频率为50Hz,系统总负荷为320MW。当负荷增加50MW时,机组平均分配负荷情况下,系统频率为多少(负荷的频率调节效应为1.5)
没有答案啊。
亲,你要哪饭题的答案
第二单道题吗?
我给你发的是第一道题的
我上面的题目啊。
