1个回答
关注

展开全部
180位粉丝
过流接躲过额定电流并考虑返回数系整定,延时躲过合闸冲击电流。电流速断应计算短路电流后按变压器末端二相短路后能可靠动作并和下一级速断配合来整定
咨询记录 · 回答于2021-05-23
1000KVA变压器整定值的过流和速断
180位粉丝过流接躲过额定电流并考虑返回数系整定,延时躲过合闸冲击电流。电流速断应计算短路电流后按变压器末端二相短路后能可靠动作并和下一级速断配合来整定
1000KVa变压器电流整定值是多少?
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用 10KV / 0.4KV 变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ= 视在功率 ÷ (额定电压 × 根号3):10KV / 0.4KV 、1000KVA 变压器的一次额定电流 Ⅰ= 1000KVA ÷ (10KV x 1.732)=57.7A;10KV / 0.4KV 、1000KVA 变压器的二次额定电流 Ⅰ= 1000KVA ÷ (0.4KV x 1.732)=1443A;
1443A