格力5匹柜机显示e3是什么故障
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-05-23
格力5匹柜机显示e3是什么故障
一、格力柜机显示代码E3的含义为:压缩机低压保护故障。1、压缩机起动3min后开始检测低压开关信号2、若连续3min检测到低压开关断开3、则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。二、导致低压压力过低的几个原因:A、冷媒不足(系统漏氟)B、膨胀阀半堵,电磁阀故障。 C、过滤器半堵。D、主板或显示板故障E、室内外机连线、插接头接触不良F、低压保护开关坏三、E3故障的基本分析步骤: 1、第一步确定环境温度是否太低。2、第二步先判断是控制故障还是系统故障A、可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来B、如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。3、第三步判断室内、室外机连接线和插头A、把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上B、如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。4、第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。