箱式变电站低压式进出线柜是总配电室吗
1个回答
关注
展开全部
变压器低压主断路器一般选用框架式智能型断路器,其选择与整定要求如下。(1)断路器的额定电流。一般选用变压器容量值的2.0~2.5倍即可。相应的额定开断电流均大于变压器低压侧的短路电流值,很少需要校验。(2)长延时(即反时限、过负荷)过电流脱扣器整定电流Lset,要求满足In≤Iset1≤Iz。其中,In为变压器低压侧额定电流,Iz为低压母线载流量。为使箱式变电站变电器容量得以充分利用而又不影响其使用寿命,Iset1宜等于或接近于In。(3)短延时(即定时限、过电流)过电流且脱扣器整定电流Iset2,要求满足1.2Ifj≤Iset2≤Id/1.3。其中,Ifj为变压器短时负荷尖峰电流,Id为变压器单相接地故障电流。此要求对于D,yn11接线的变压器容易满足,但对于Y,yn0接线的变压器则不易满足,这也是箱变多采用D,yn11变压器的原因。
咨询记录 · 回答于2022-08-30
箱式变电站低压式进出线柜是总配电室吗
您好,亲,很高兴为您解答。亲,箱式变电站低压式进出线柜是总配电室的
箱式变电站低压总配电柜一般需要配置进线低压隔离开关、低压总断路器和低压总计量装置。低压隔离开关是为了满足日常检修维护的需要,必须安装。箱式变电站低压总断路器根据变压器容量和断路器安装处的短路电流来选择。
变压器低压总断路器的短延时过电流脱扣器整定时间一般为0.6 s,可以保证箱式变电站与下一级断路器的时间级差不小于0.2 s。(4)瞬时过电流脱扣器整定电流Iset3。由于有短延时过电流保护,为了保证更好的选择性,Iset3值可以整定得大些,一般取Iset1,值的12~15倍。