差压变送器量程的一半怎么算
1个回答
关注
展开全部
理论上是最低液位到最高液位是它的量程。
但是在现实应用中一般取正压取压点和负压取压点的高度为量程,公式为:量程(单位为kpa)=测量介质密度(以水为例:为1.0)*高度(单位为米)*9.8
手操器设置参数方法1:(此为理论数据法)
手操器设置参数时要设置迁移:先算出正压的压力,因为你的仪表是通过引压管的,所以:正压P(单位为kpa)=变送器与正压取压点的垂直高度(单位同上)*隔离液密度(单位同上)*9.8
接下来算出负压:负压压力p(kpa)=变送器与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8
算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移
接下来算迁移量:p=p+
减去
p-
算出来手操器设置的参数就出来了
咨询记录 · 回答于2022-06-07
差压变送器量程的一半怎么算
理论上是最低液位到最高液位是它的量程。但是在现实应用中一般取正压取压点和负压取压点的高度为量程,公式为:量程(单位为kpa)=测量介质密度(以水为例:为1.0)*高度(单位为米)*9.8手操器设置参数方法1:(此为理论数据法)手操器设置参数时要设置迁移:先算出正压的压力,因为你的仪表是通过引压管的,所以:正压P(单位为kpa)=变送器与正压取压点的垂直高度(单位同上)*隔离液密度(单位同上)*9.8接下来算出负压:负压压力p(kpa)=变送器与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移接下来算迁移量:p=p+ 减去p-算出来手操器设置的参数就出来了
测空气
下限设置为:算出来的迁移量上限设置为:迁移量减去量程手操器设置方法2:(此为现场实际法,工厂一般用这种方法)1.分别关闭正压和负压一次阀2. 打开一次阀处的放空阀,3. 将正负引压管灌好隔离液(判断方法为放空阀处有隔离液体流出)4. 将三阀组投至投用(正常工作)状态。5. 此时手操器里面显示的差压就是你现在的零位(下限),而上限就是拿零位减去量程就可以了纯手打,望采纳