485接口接线方法

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-01-16
485接口接线方法
亲亲~您好,很高兴为您解答,我的解答如下485接口接线方法以下是我个人的经验,希望可以帮助到您~485接口有三个接线端,其中两个是信号端,即a端和b端,这两个接线端通过双绞线与其他节点的对应端口分别相连,另外一个接线端接通讯线缆的屏蔽层,而屏蔽层要接安全地。在电磁干扰比较严重的场合,A端和b端与屏蔽层之间要接保护器件,例如TⅤS管、放电管等。以下是我个人的经验,希望可以帮助到您~RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点。理想用线为双绞线:半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线上的干扰电平抵消实现抗干扰效果。全双工时接收两线用一对,发送两线用另一对。RS485没有功率传输要求,所以对线径要求不高。实际工程中,通常采购室外阻水双绞线保证线的保护性能。但有些工程商会用RVV线缆,这也是可以的,但抗干扰性要差些。这样就有工程商采用RVVP线缆(带屏蔽),这个并不好,因为线间电容的加大会影响传输质量,需要降低传输的波特率。波特率的设置与线缆长度(含分支的总长)是有一定对应关系的,线路越长,波特率应该设置的更低比较稳定。无论选择什么样的线缆,尽可能采用总线架构,减少星形连接,分支线尽可能短,尽量采用菊花链的连接方式,即总线接到第一个结点,再跳到下一个结点。未接设备的分支线最好从总线上移除,否则易形成干扰。总线的最未端如果接收信号不佳,可加120欧的线未电阻跨接在信号线两端。中间设备不要加,否则会加大线路损耗,减少设备数量和距离。不同设备的RS485芯片通常会不同,有不同负载的类型的芯片,这些通常工程商没法直接看出。所以也就是说总线上不同设备的最大连接设备数不确定,同样的设备连接数参见设备说明要求就行。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。