亲爱的用户,我来为您解决问题,以下是关于您所问问题的答案,希望对您有所帮助。
在穿线前,剩余电流互感器需要明确电网中的相线、N线和PE线。相线和N线必须同时穿过互感器,而PE线则不能穿过。
在系统中,如果N线没有与相线一起穿过互感器,当三相负载不平衡时,N线将有电流流过,探测器会检测到电流信号并发生误动作。
不同回路间的N线不得多点相连或重复接地,否则会导致误动作。在系统试运行时,如果出现漏电流值过大而报警的情况,大部分原因都是由于这种情况造成的。
同时,如果PE线与N线和相线一起穿过互感器,可能会导致监控探测器的拒动作或误动作。
希望这个解答能够解决您的问题,如果您还有其他问题或需要更多帮助,请随时告诉我。
咨询记录 · 回答于2024-01-04
剩余电流互感器带电接线
**问题分析**: 1. 在穿线前,剩余电流互感器需要分清电网中的相线、N线和PE线。 2. 相线和N线必须一同穿过剩余电流互感器,而PE线不能穿过。 3. 如果N线未与相线一起穿过互感器,当三相负载不平衡时,N线将有电流流过,可能导致探测器误动作。 4. 不同回路间的N线不得多点相连或重复接地,否则也可能导致误动作。 5. 系统试运行时如果出现漏电流值过大而报警,大部分情况是由上述情况造成的。 6. 如果PE线同N线及相线一起穿过互感器,也可能造成监控探测器的拒动作或误动作。 **建议解决方案**: 1. 在穿线前,请确保分清电网中的相线、N线和PE线。 2. 确保相线和N线一同穿过剩余电流互感器,而PE线不穿过。 3. 如果发现N线未与相线一起穿过互感器,应立即调整,避免三相负载不平衡。 4. 确保不同回路间的N线没有多点相连或重复接地。 5. 在系统试运行期间,密切关注漏电流值,如果出现过大情况,请及时检查并解决。 6. 避免PE线同N线及相线一起穿过互感器,以防止探测器误动作。
拓展: 也并非所有的剩余电流监测都需要将相线穿入互感器内,例如TN-S系统的总剩余电流监测方法就可以排除在外。该方法只需要穿一根电缆线通过剩余电流互感器。这个方法的优势在于: 1. 可以选用小型的剩余电流互感器提高测量精度。 2. 后期如果互感器出现故障,维护方便。