框架梁钢筋进场检验批如何划分
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-06
框架梁钢筋进场检验批如何划分
亲!您好,很高兴为您解答。
亲!您好,很高兴为您解答。
亲!您好!
亲!您好!
(1)钢筋安装工程:检验批划分就是为1~11轴/A-G轴、12-22轴/A-G轴两个流水段,容量为:间(如果不会数的可以参照建筑图中的间直接数也是可以的),按咱们的容量为16间,最小抽样数量为3间。
(2)规范给出的要求为:同一检验批内,梁柱和独立基础,应抽查构件数量的10%(所以梁、柱、独立基础的容量就是“件”),且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%(那个对于墙、板钢筋安装的容量就是“间”),且不少于3间(也就是说你的容量最少是3间,所以大家在进行检验批划分的时候也要注意容量的大小);对大空间结构(厂房类、公共建筑类),墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应小于3面(这个的容量就是“面”),上述就是咱们容量的由来,老是有人问不知道容量怎么填写,为什么有的填间、有的是件等等,这些都是规范中给出的容量单位。最小检查的数量就是咱们经常说的最小抽样数量,也就是是说你的检验批最少需要抽查10%不能少于3间。通俗点就是说你可以多抽查但是不能少抽查。
(3)钢筋加工:钢筋加工的容量为:种(就是钢筋的种类,例如8、10、12、16、18、20、22等,这也是大家很容易混淆的地方)咱们在集中标注中可以看出来,筏板的配筋是按照双层双向进行排列的钢筋的直径为18,除去筏板的配筋我们还需要查看梁的配筋图。梁上设计的到种类有8、16、20,那么咱们的容量数量就是:4种。
(4)钢筋机械连接工程:流水段的数量是一样,容量为件(接头的数量)。这个容量大家如果没有预算的经验可能不会计算,大家可以找下咱们项目的预算员要下数量(前期的投标报价中都会出这个量),从安装的种类中我们可以看出只有18、20的需要机械连接(设计说明中给出的机械连接说明)。
希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?