附着式升降脚手架杆件应采用什么连接
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-13
附着式升降脚手架杆件应采用什么连接
附着式升降脚手架杆件应采用什么连接
亲!您好,很高兴为您解答。
附着式升降脚手架杆件应采用螺栓连接。
1. 施工方案:
* 附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案,结构设计应进行计算。
* 专项施工方案应按规定进行审核、审批。
* 脚手架提升超过规定允许高度,应组织专家对专项施工方案进行论证。
2. 安全装置:
* 附着式升降脚手架应安装防坠落装置,技术性能应符合规范要求。
* 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上。
* 防坠落装置应设置在竖向主框架处,与建筑结构附着。
* 附着式升降脚手架应安装防倾覆装置,技术性能应符合规范要求。
* 升降和使用工况时,最上和最下两个防倾装置之间最小间距应符合规范要求。
* 附着式升降脚手架应安装同步控制装置,并应符合规范要求。
3. 架体构造:
* 架体高度不应大于5倍楼层高度,宽度不应大于1.2m。
* 直线布置的架体支承跨不应大于7m,折线、曲线布置的架体支撑点处的架体外侧距离不应大于5.4m。
* 架体水平悬挑长度不应大于2m,且不应大于跨度的1/2。
* 架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5,且不应大于6m。
* 架体高度与支承跨度的乘积不应大于110m。
4. 附着支座: