铅酸蓄电池的检测方法有哪些

1个回答
展开全部
摘要 亲,铅酸蓄电池容量检测:1、外观检查方法用目测法检查蓄电池的外观,有无漏液、变形、裂纹、污迹、腐蚀及螺母松动等现象。2、容量测试方法UpS系统主用的蓄电池大多为铅酸免维护电池,单体电池电压为12V,为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:(1)在UpS供电系统中,关掉整流器(UpS输入),让蓄电池对UpS所带负载直接供电,蓄电池组放电前后要测记每只电池的端压、温度、比重、室温和放电时间。放出额定容量的30%~40%为止。(2)放电结束后,要对蓄电池充电,充入电量应是放出电量的1.2倍。(3)根据测记的数据作出放电曲线,留作以后再次测试时比较。3、落后电池的判断落后电池在放电时端电压低,因此落后电池应在放电状态下测量,假如端电压在持续三次放电循环中测试均是最低的,就可判为该组中的落后电池。
咨询记录 · 回答于2023-01-08
铅酸蓄电池的检测方法有哪些
亲,铅酸蓄电池容量检测:1、外观检查方法用目测法检查蓄电池的外观,有无漏液、变形、裂纹、污迹、腐蚀及螺母松动等现象。相关信息:铅酸电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。一个单格铅酸电池的标称电压是2.0V,能放电到1.5V,能充电到2.4V;在应用中,经常用6个单格铅酸电池串联起来组成标称是12V的铅酸电池,还有24V、36V、48V等。