停电检修时必须悬挂有人工作禁止合闸的警示牌并有专人监护严格执
1个回答
关注
展开全部
您好,对于您的问题【停电检修时必须悬挂有人工作禁止合闸的警示牌并有专人监护严格执】这个问题为您做出如下解答:
1. 必须由负责人统一指挥。
2. 必须由明显的断开点,该线路断开的电源开关把手,必须专人看管或加锁,并悬挂“有人作业,严禁合闸”字样的警示牌。
3. 停电后必须验电,并挂好接地线。
4. 作业时必须有专人监护。
5. 确认所有作业完毕后,摘除接地线和警示牌,由负责人检查无误后通知调度恢复送电。
(1)将检修设备停电,将各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上检修。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。在已断开的开关上挂上“禁止合闸,正在检修”的警示牌,必要时加锁。
(2)准备检修的设备或线路停电后,对设备先放电,消除被检修设备上残存的静电,放电需采用专用的导线(电工专用),采用绝缘棒操作,人手不得与放电导体相接触,同时注意线与地之间,线与线之间均无放电。放电后用试电笔对检修的设备及线路进行验电,验明确实无电后方可着手检修。
(3)为了防止意外送电和二次系统的反送电,以及为了消除其他方面的感光电,在被检修部分外端装设携带型临时接地线。临时接地线的装拆程序一定不能弄错。安装时先装接地端,拆卸时后拆接地端。
(4)检修完毕后,应拆除携带型临时接地线并清理工具及所有的零角废料,待各点检修人员全部撤离后再摘下警示牌,装上熔断器插盖,最后合上电源总开关恢复送电。
咨询记录 · 回答于2024-01-11
停电检修时必须悬挂有人工作禁止合闸的警示牌并有专人监护严格执
您好,对于您的问题【停电检修时必须悬挂有人工作禁止合闸的警示牌并有专人监护严格执】这个问题为您做出如下解答:
停电检修时必须执行严格的程序,确保安全作业。具体要求如下:
1. 必须由负责人统一指挥,确保作业有序进行。
2. 必须设置明显的断开点,该线路断开的电源开关把手,必须专人看管或加锁,并悬挂“有人作业,严禁合闸”字样的警示牌,防止误操作。
3. 停电后必须验电,确保无电后挂好接地线,防止意外触电。
4. 作业时必须有专人监护,及时发现并纠正危险行为。
5. 确认所有作业完毕后,摘除接地线和警示牌,由负责人检查无误后通知调度恢复送电。
在检修过程中,还需注意以下几点:
1. 将检修设备停电,将各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上检修。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。在已断开的开关上挂上“禁止合闸,正在检修”的警示牌,必要时加锁。
2. 准备检修的设备或线路停电后,对设备先放电,消除被检修设备上残存的静电。放电需采用专用的导线(电工专用),采用绝缘棒操作,人手不得与放电导体相接触。同时注意线与地之间、线与线之间均无放电。放电后用试电笔对检修的设备及线路进行验电,验明确实无电后方可着手检修。
3. 为了防止意外送电和二次系统的反送电,以及为了消除其他方面的感光电,在被检修部分外端装设携带型临时接地线。临时接地线的装拆程序一定不能弄错,安装时先装接地端,拆卸时后拆接地端。
4. 检修完毕后,应拆除携带型临时接地线并清理工具及所有的零角废料。待各点检修人员全部撤离后再摘下警示牌,装上熔断器插盖。最后合上电源总开关恢复送电。
还有问题吗?亲亲,可以具体讲讲吗?或者有什么想聊的吗?