22千瓦的电机用多少平方的铜线

1个回答
滴哩鲁他他yr
2023-03-22 · TA获得超过868个赞
知道小有建树答主
回答量:1901
采纳率:100%
帮助的人:24.5万
展开全部
22千瓦的电机用10平方的铜线。
22千瓦的电机正常会给它配置10平方的线,一般此种电机的额定电压有三类,即3x220v、3x380v以及3x660v,它的功率因数通常是0.85,而工作效率则是0.75,因此算出来它的额定电流大约是44安。10平方的铝线能够负担50安的电流,再考虑到其余因素的损耗,选择10平方的铜线一定是最保险的。
电机配铜线的精确计算方式如下:
1、计算电流:功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。电流I=22000/1.732×380×0.85×0.9=43.69A。
2、根据电流选电缆。25℃时,铜线的载流量是其截面积的5-8倍,选择10²的聚氯乙烯绝缘铜线载流量为50-80A,最为合理。
3、考虑距离因素。35千瓦以下的电机正常电压波动为5%,即380*0.05=19V。U=IR,R=铜电导率0.0175*长度/截面积10=19/43.69=0.43488。长度=10*0.43488/0.0175=248米。

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消